台灣當舖專業論壇

標題: 房屋鉴定检测的报告形式及检测内容 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2019-7-20 15:42
標題: 房屋鉴定检测的报告形式及检测内容
对付愈来愈多的老旧衡宇的判定检测项目,检测判定现场功课完成后必要做哪些内业和以怎么的情势表现出施工现场的全进程。下面将具体的陈述情势及内容简略的分享给有必要的读者。

1、检测结论

一、布局系统与外观质量查抄

×××为×××布局。墙体内设置有过梁和机关柱,采纳×××楼板。该修建物长约×××米,宽约×××米,高约×××米。衡宇共×××层,建于×××年

现场对该布局举行外观质量查抄,该布局外观质量重要有如下缺点:

(1)正立面外墙瓷砖局部脱落;

(2)屋面紧张漏水 ;

(3)三层内墙面抹灰层起皮紧张;

二、所测×××平面安插图图见本陈述图5-一、图5-二、图5-3和图5-4。

三、所测×××砌筑砖的评定品级知足MU7.5请求。

四、所测×××砌筑沙浆抗压强度推定值为1.9MPa。

2、平安性判定结论

一、根本

衡宇利用至今已×××年,地基沉降已根基不乱,墙体未发明因为不平均沉降引发的歪斜及缝隙,按照上述环境,根本平安性品级为Au级。

二、上部承重布局

该修建物布局构件承载力知足请求,混凝土梁柱近况根基无缺,部门钢筋有锈蚀征象;砌体墙无较着变形,砌体布局构件存在破损征象,综上该衡宇上部布局平安性判定品级为Cu级。

综合根本与上部承重布局平安性判定品级,该×××平安性品级为Csu级。

(本页如下无正文)

3、处置建议

按照现场检测成果及判定成果,建议对该区域×××做以下修复处置:

一、建议对呈现毁伤的墙体举行修复处置;

二、建议对外墙瓷砖举行修复处置;

三、加固设计应拜托具有相干天资的设计单元。

(本页如下无正文)

1 工程表面

本项目位于×××镇街道。该衡宇所处情况杰出,现场砌体构件及混凝土构件概况有破损征象,为领会布局近况,房地二胎,该公司拜托×××工程钻研检测评定中间对该修建物举行检测判定。

本陈述针对×××举行检测判定。×××制作于×××年,布局情势为×××布局。该修建物上×××层,长约×××米,宽×××米,高约×××米。地因为桑树坪电信局施工图纸资料缺失,设计、施工及监理单元均不详。应拜托方请求,对该衡宇举行平安性判定。外观照片见本陈述照片1-1,平面安插图见。本陈述照片1-二、1-3。

2 检测判定项目

重要内容以下:

(1) 布局系统及外观质量查抄;

(2) 轴线尺寸检测;

(3) 砌筑砖强度检测;

(4) 砌筑沙浆强度检测;

(5) 混凝土抗压强度检测;

(6) 钢筋设置装备摆设;

(7)衡宇总体歪斜检测;

(8) 平安性判定;

(9) 处置建议。

3 检测判定根据

(1)《修建布局检测技能尺度》(GB/T 50344-2004);

(2)《砌体工程现场检测技能尺度》(GB/T 50315-2011);

(3)《混凝土布局工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);

(4)《贯入法检测沙浆抗压强度技能规程》(JGJ/T136-2001);

(5)《混凝土布局设计规范》(GB 50010-2010);

(6)《砌体布局设计规范》(GB 50003-2011);

(7)《修建布局荷载规范》(GB 50009-2012)

(8)《民用修建靠得住性判定尺度》(GB 50292-2015);

(9) ×××工程钻研检测评定中间查验细则。

4 布局系统及外观质量查抄

×××为×××布局。该修建物台中借錢,长×××米,宽×××米, 高约×××米。墙体内设置有过梁、机关柱,预制楼板。

现场对该区域×××布局举行外观质量查抄,




歡迎光臨 台灣當舖專業論壇 (http://twbbss.com/) Powered by Discuz! X3.3